Necesito alimentar, a través de un centro de transformación unos cuadros eléctricos que forman parte de la ampliación de una instalación ya existente. Debido a que en el cuadro del centro de transformación no hay espacio nos hemos visto obligados a realizar un cuadro de ampliación del mismo.

Me gustaría saber si es obligatorio que la sección del neutro sea igual a la de las fases para las mangueras que van del cuadro del centro de transformación original al de la ampliación del mismo. En la instalación apenas hay consumo monofásico y el existente está equilibrado.

He visto que en la ITC_BT_19 del REBT obligan, para instalaciones interiores, a igualar dichas secciones salvo justificación mediante cálculos. Debo entender que, por norma, estamos obligados a igualar dichas secciones?
por
#35173
Si no lo justificas SI

Saludos
por
#35179
Exacto, si no lo justificas SI, pro ojo, aver como justificas el tema de los armonicos. No se si será el caso pero por lo que cuentas no debe haber mucha distancia entre ambos cuadros, no? Si es asi, quizas no te merezca la pena, pones igual seccion y palante.