Buenas.
Según el reglamento, la potencia máxima que puede transportar una LGA es de 150 KW, por lo tanto en caso de tener, por ejemplo, 190 KW, necesitaría dos líneas.
Ahora bien, no se explica como llevar a cabo el reparto de dicha potencia, y me pregunto como es más apropiado actuar:
- Dimensionar una LGA para que transporte 150 KW, y la otra el resto, en este caso 40 KW.
- Repartir la potencia de forma equivalente para ambas, teniendo dos líneas que transportan 95 KW.

La otra duda que me surge es que dada esta situación de tener dos lineas generales de alimentación, la caída de tensión admitida seguiría siendo del 0.5% ( contadores centralizados), o en su defecto 1%
(centralización parcial)

Muchas gracias!
Avatar de Usuario
por
#352648
adriqs escribió:Buenas.
Según el reglamento, la potencia máxima que puede transportar una LGA es de 150 KW, por lo tanto en caso de tener, por ejemplo, 190 KW, necesitaría dos líneas.


Buenas.
Esto no es así, el reglamento no cita que la potencia máxima de una LGA sea de 150kW.
Yo creo que es la compañía eléctrica la que te limita la intensidad máxima de tu CGP a 250A con un factor de potencia de 0,9
Por tanto, la potencia máxima por CGP será de 156 kW.

adriqs escribió:Ahora bien, no se explica como llevar a cabo el reparto de dicha potencia, y me pregunto como es más apropiado actuar:
- Dimensionar una LGA para que transporte 150 KW, y la otra el resto, en este caso 40 KW.
- Repartir la potencia de forma equivalente para ambas, teniendo dos líneas que transportan 95 KW.


Según tus necesidades, y según te interese.
Quizas te venga bien poner garajes y escalera-ascensor y la mitad inferior de tu edificio en una, y la mitad superior de este en otra, esta decisión la tomaras según tu criterio, piensa cuál será el mas lógico, o el que cueste menos.

adriqs escribió:La otra duda que me surge es que dada esta situación de tener dos lineas generales de alimentación, la caída de tensión admitida seguiría siendo del 0.5% ( contadores centralizados), o en su defecto 1%
(centralización parcial)

Muchas gracias!


Si tienes dos LGA de alimentación, cada una de ellas cumplirán con independencia de la otra, las preescripciones que le correspondan del REBT.

Ten en cuenta también que, al disponer de dos LGA deberás instalar 2 centralizaciones de contadores independientes, alimentadas por sendas LGA.

De nada.

No olvides puntuar, si la respuesta cumple con lo preguntado.
por
#352676
Buenas.
Esto no es así, el reglamento no cita que la potencia máxima de una LGA sea de 150kW.
Yo creo que es la compañía eléctrica la que te limita la intensidad máxima de tu CGP a 250A con un factor de potencia de 0,9
Por tanto, la potencia máxima por CGP será de 156 kW.

Según tus necesidades, y según te interese.
Quizas te venga bien poner garajes y escalera-ascensor y la mitad inferior de tu edificio en una, y la mitad superior de este en otra, esta decisión la tomaras según tu criterio, piensa cuál será el mas lógico, o el que cueste menos.


Si tienes dos LGA de alimentación, cada una de ellas cumplirán con independencia de la otra, las preescripciones que le correspondan del REBT.

Ten en cuenta también que, al disponer de dos LGA deberás instalar 2 centralizaciones de contadores independientes, alimentadas por sendas LGA.

De nada.

No olvides puntuar, si la respuesta cumple con lo preguntado.[/quote]

Gracias por tu respuesta me has quitado las dudas que tenía.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro