Buenas, pues eso, corte por laser, a veces tira el diferencial.

Hace meses lo regulé con el HT a 500 mA y en un tiempo "legal".

Dejó de saltar, ahora vuelve a las andadas y el cliente a medido con una pinza 800 mA de fuga por el cable de tierra. Es aleatorio, ¿alguna pista?

Gracias.
por
#358588
Ok, gracias compañero. Entiendo que tiene que ser destilada.
De Momento he medido armónicos, y tiene que se jode, 5,9 y 11, pero una tasa del 40%.
Saludos
por
#358607
Hola:

No, el agua que se utiliza en las refrigeraciones no es destilada, sino desionizada, procedimiento
que se hace con unas resinas en línea...