Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#359962
Hola a todos.
Quería saber si es posible colocar en paralelo unos transformadores de intensidad que salgan de un mismo embarrado y de una misma LGA para poder tener dos contadores de medida indirecta en la misma LGA. Adjunto imagen para que se entienda lo que quiero.
Yo no le veo problema a esto, pero también es cierto que nunca lo he visto y no sé si se puede. Gracias, un saludo.

Imagen
Avatar de Usuario
por
#360082
Gracias por responder.
Le pregunté a un instalador bastante experimentado y me dice que no, que no es viable y los contadores no medirían correctamente.
por
#360090
Tienes que poner una caja de pletinas antes del seccionador y poner DOS de lo que llamas habitual.

Saludos.