Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#362525
Buenas tardes,

Me gustaría saber si Iberdrola permite realizar derivación de una LGA que procede de una CGP.

He visto que hay cajas repartidores, que son una caja con embarrados de cobre en los cuales conectamos la LGA y salimos con las LGAs que necesitemos.

¿Se puede hacer esta instalación? ¿Lo permite Iberdrola?

Muchas gracias!!

Un saludo
por
#362528
Iberdrola que se meta el dedo en el cu... Tú habla con industria.

Sí se puede. Siempre que mantengas las secciones protegidas. A veces ponemos hasta fusibles en esas derivaciones si es que disminuyes la sección.

Y si vas a derivar a distintos grupos de contadores cada uno con su seccionador, esto sí que lo pide iberdrola, o ha hecho que nos lo pida industria.

Un saludo.