angelje escribió:Buenos días,
Tengo una duda relacionada con la instalación del cableado de un equipo, en un curso sobre ATEX nos indican que no es recomendable dejar un bucle o lazo (comunmente llamado coca) a la entrada del equipo ya que dicen que ésto sería susceptible al rayo y corrientes de alta frecuencia resultando peligroso por la posible generación de sobretensiones.
No llego a entenderlo muy bien, imagino que se refiera a que si cae un rayo podría circular una corriente parásita muy grande por el cable generando un campo magnético variable en dicho lazo (actuando como una bobina) y generandose una sobretensión en el equipo produciendo su fallo o incendio, ¿sería algo así?. Es algo muy común dejar éste lazo para facilitar tareas de mantenimiento y conexiones posteriores.
Muchas gracias y un saludo.
Te tenían que haber dicho que una coca no se puede /debe hacer en cualquier cableado, pero si se puede dejar una "omega"

Eso sí, hay que embridarla para que no revire y se convierta en coca...
Salu2