Hola. Necesito colocar un Cuadro Secundario de unas dimensiones aproximadas de 1000x600x300 mm. (alto x largo x ancho).

El contratista lo quiere colocar en un cuarto de unas dimensiones muy ajustadas (1200x1500x1500 aprox) y me pregunta si hay alguna normativa que lo impida. ¿Sabéis algo?

Por lógica no puede ser. Necesitas espacio para trabajar, y sobretodo altura, pero no conozco mas normativa que le sentido común.

gracias
Avatar de Usuario
por
#35969
Seguridad en lugares de trabajo.
Busca incluso en la web de MTAS.
por
#36058
saludos

La ITC-BT-30 también habla al respecto de locales para servicios eléctricos.
por
#36301
No sé si vendrá algo específico para lo que preguntas pero yo miraría también:

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Saludos.
por
#36841
Muchas gracias. Todos las ideas que me habéis dado me han valido para justificar que no se coloque el cuadro dónde pretendía el contratista.

Un saludo.
por
#36951
A Parte el cuadro debe ser mantenible, esto quiere decir que se debe poder abrir la puerta del cuadro en su totalidad, poder acceder totalmente al cuadro y a sus elementos.