Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#34583
Pues esta es mi duda ¿cuántos circuitos, en instalaciones industriales, pueden o deben colgarse por cada interruptor diferencial?

Ya se que lo ideal es que cada linea de alimentación a motor lleve su propio diferencial antes del guardamotor, en algunas instalaciones así se hace.

Uno también ha visto instalaciones el las que 15 bombas trifásicas de pequeñas potencias se protegen con un solo diferencial.

¿Es buena la norma que se utiliza en viviendas de 5 ctos/diferncial?

¿Dónde está normado este asunto?

Este tema ya se planteó aquí, pero al final tomó otros derroteros...

Un saludo y gracias de antemano

El Guerrero del Amperio
Avatar de Usuario
por
#34589
Eso es a ojo del diseñador. Intenta crear sectores diferenciales por procesos, objetivos, proximidad fisica...
por
#34597
Desde el punto de vista de mantenimiento y de disponibilidad de la planta cada bomba con su diferencial, en el caso de que se haya decidido utilizar dicha protección. Si están trabajando con las 15 bombas, disparas TODAS ante una falta, además luego ADIVINA cual es la bomba que falla.....
por
#38306
en el REBT viene los circuitos por diferencial, creo q vienen 5 o 6 por diferencial. echale un vistasillo. empieza por instalaciones industriales a ver q plan
Avatar de Usuario
por
#38308
Esto creo que solo es para viviendas, no??
por
#38403
Según el reglamento solo es obligatorio 1 "solo" diferencial, con eso ya cumples la normativa, pero ahora piensa que por ahorrarte en diferenciales, que si hay un defecto en un motor o en lo que sea, hechas abajo la instalación y paras todo, con lo que si es una fabrica imaginate paras toda la produción. Como te dicen lo mejor es que dividas por sectores y separes alumbrado de fuerza, por ejemplo imaginate que tienes un pozo con 2 bombas, si solo tienes un diferencial y una se te jode por un defecto del bobinado se te puede inundar el bajo, y ahora imaginate un proceso en que si se para una sola bomba el proceso se detiene aunque los demas motores puedan funcionar por que sin ese se para la cadena y asi todo. Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro