Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#38562
Hola a tod@s. Tengo un cliente que quiere que SU centro de transformación esté en el borde de la parcela donde está su instalación (depuradora de aguas) para que la compañía pueda acceder desde fuera de la parcela a medir, sin tener que entrar en la instalación. Normalmente proyecto así los CTs de este tipo de instalaciones (depuradoras) ¿es recomendable en general? ¿le véis algún inconveniente? ¿es una moda?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#38566
Jcor , me parece perfecto que ya de entrada pienses en la empresa distribuidora , que impone unas restricciones de emplazamiento de CCDD .El CT será del cliente ( CM ) o de la empresa distribuidora ( CD ) ? . A mi me parece todo correcto lo que indicas . No es moda .
Saludos :D
por
#38569
crispal, en principio es de cliente. Normalmente me engancho en media tensión y la línea (y el CT) la considero de cliente, porque son instalaciones en medio de la nada, pero si en el futuro quieren ceder la línea a la compañía, lo tienen más fácil para reformar la línea, poner más salidas de abonado, etc.
por
#38596
jcor escribió:Hola a tod@s. Tengo un cliente que quiere que SU centro de transformación esté en el borde de la parcela donde está su instalación (depuradora de aguas) para que la compañía pueda acceder desde fuera de la parcela a medir, sin tener que entrar en la instalación. Normalmente proyecto así los CTs de este tipo de instalaciones (depuradoras) ¿es recomendable en general? ¿le véis algún inconveniente? ¿es una moda?

Gracias


Es lo usual, de todas maneras siendo el C.T. del cliente es lo más lógico, además que la empresa suministradora como mucho te dará el enganche en puertas de tu parcela, en la parcela del cliente es el cliente el que asume los gastos...

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#38599
Cuando instalamos CT's de cliente en MT, la compañia siempre nos exigia tener acceso a dicho CT, o bien instalar un local para colocar unas celdas en las que ellos poder cortar tensión, y que las cerraduras de acceso al CT fuesen las homologadas por ellos. Bueno, las compañías en cuestión eran Fenosa y BEGASA.

saludos
por
#38602
Hércules escribió:Cuando instalamos CT's de cliente en MT, la compañia siempre nos exigia tener acceso a dicho CT, o bien instalar un local para colocar unas celdas en las que ellos poder cortar tensión, y que las cerraduras de acceso al CT fuesen las homologadas por ellos. Bueno, las compañías en cuestión eran Fenosa y BEGASA.

saludos


En algunos proyectos, sobre todo a nivel internacional, te obligan a colocar en la entrada de la subestación de cliente un sistema de telecontrol ó teledisparo para llegado el momento cortar por lo sano....
Avatar de Usuario
por
#38603
aitorbi escribió:
Hércules escribió:Cuando instalamos CT's de cliente en MT, la compañia siempre nos exigia tener acceso a dicho CT, o bien instalar un local para colocar unas celdas en las que ellos poder cortar tensión, y que las cerraduras de acceso al CT fuesen las homologadas por ellos. Bueno, las compañías en cuestión eran Fenosa y BEGASA.

saludos


En algunos proyectos, sobre todo a nivel internacional, te obligan a colocar en la entrada de la subestación de cliente un sistema de telecontrol ó teledisparo para llegado el momento cortar por lo sano....


Esto que tu comentas, nos ha sucedido aqui en galicia solo en los CT's de centros de generación de energía. En algunos casos este disparo lo tienen en la propia subestación a la que se vierte la energía, teniendo en cuenta que la línea de evacuación de energía de generación a subestación es exclusiva.

No sabía de todas formas que en CT's de cliente para consumo exigiesen estos disparos, ya que la explicación que nos dio la compañia al exigirlos en generación es que si tienen problemas en la red, lo que hacen es ir tirando las centrales de generación, estabilizar la red y a continuación te dejan volver a enganchar. Los reenganches los tienen estipulados.

Saludos
por
#38605
En Argelia, nos han obligado a ello...sin ser generación y siendo de cliente la subestación, en fin...
Avatar de Usuario
por
#38654
y os dijeron que conseguian con ello, o para qeu?

vaya sorpresa. Además en paises en donde presupones a veces que están por detrás del nuestro.

Saludos
por
#38725
Hércules escribió:y os dijeron que conseguian con ello, o para qeu?

vaya sorpresa. Además en paises en donde presupones a veces que están por detrás del nuestro.

Saludos


Pues la verdad es que en este aspecto tienen técnicos de sobra para revisar planos y demás y muy metódicos en nomenclaturas y simbolos de los planos...y bastante desconfiados, siempre piensan que les estás engañando así que cada modificación debe ser justificada y aún así, no es fijo que la propuesta sea aprobada a no ser que sea una gran ventaja para ellos y económicamente más rentable para ellos también...

No nos informaron de nada, simplemente obligación de compañia, la información de estos países es bastante escueta, generalmente no dicen los motivos, simplemente te presentan un escrito indicando sus necesidades.... :doh

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro