Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#39334
Buenas, me asalta la siguiente duda:

Para la protección de varios circuitos de alumbrado (no público) se ha colocado un PIA por línea. La corriente de trabajo de estos circuitos es de aproximadamente 3 A. Sin embargo se han colocado PIAs de calibre 10 A en cada uno de los circuitos (y en un caso, quien sabe por qué, de 16).

¿Consideráis esto aceptable o se deberían colocar PIAs menores?

Gracias.
por
#39340
Siempre y cuando la I.Admisible del cable sea mayor que la del PIA, yo lo veo aceptable.
por
#39342
Sí, el cable aguanta más intensidad que la protección. Es cable de 2,5 mm2 de cobre.
Avatar de Usuario
por
#39345
Pues entonces no hay problema.