Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#41757
Hola, buenos días.

Espero que alguien pueda ayudarme. Estoy proyectando un centro comercial y tengo dudas sobre la instalación de los centros de transformación. No sé si es necesario instalar de compañía y de abonado. Me gustaría saber cuándo se instala uno u otro o los dos.

Espero que me ayudéis.
Muchas gracias de antemano, y felices fiestas a todos.
:botando
por
#41790
Eva01:

Lo primero, bienvenida al foro.

Respecto a la cuestión, decirte que todo depende si el CT será cedido a la empresa distribuidora de tu zona. O sea, que si el CT, una vez instalado, lo va a recepcionar la Cía Eléctrica, deberás hacerlo de compañía.

Tratándose de un Centro comercial, estoy seguro que habrá más de un consumidor, o no. Si es así, deberá ser cedido.

De todas formas, habla con la Compañía.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#41792
Hola, creo que lo "normal" es que el centro comercial tenga un o varios CT de abonado, p. ej. para zonas comunes y garaje, y otro u otros CT de compañía para los locales que tenga en el interior.

Creo que debes hablar con la propiedad que te indique que receptores y maquinaria se instalará y después de hacer la previsión de cargas se lo expones a la propiedad. Con todo esto vas a la compañía para ver si te pueden suministrar esa potencia y le informas de los tipos de CT (compañia, abonado) que se montarán, etc.

Un saludo.
por
#43941
Quiero dar las gracias a dobogo y wenner por haber contestado a mi consulta
Gracias
:roll:
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro