Mañana me dispongo a realizar mi primera visita a las oficinas de iberdrola para reservar potencia.
Voy a llevar el plano de emplazamiento y el desglose de potencias según ITC-BT 10 para la reserva de potencia, he de llevar algo mas???
Y por otro lado
¿ Para la ejecucion de la obra de 20 viviendas + sotano aparcamiento, que potencia para el auxiliar de obras he de solicitar ?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#43708
unos 20 kw
Avatar de Usuario
por
#43711
Depende del grado de electrificacion de las viviendas.
Alto 9,9 kw
Bajo 5,5
Avatar de Usuario
por
#43717
puebla escribió:Depende del grado de electrificacion de las viviendas.
Alto 9,9 kw
Bajo 5,5

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :doh
Avatar de Usuario
por
#43726
MAZINGER escribió:unos 20 kw

Trifásico verdad??
Y he de llevar alguna información mas??
Bueno aparte de los datos tecnicos tambien los del solicitante pero ¿ se me olvida algo ??
Avatar de Usuario
por
#43728
el numero de domiciliación bancaria para el pago de los recibos, cif de constructor, solicitud de licencia de obras...
Avatar de Usuario
por
#43746
Gracias Mazinguer y sobre todo por la rapidez, ya contaré mi primera experiencia. ;)
Avatar de Usuario
por
#43750
mazinger potencia de reserva para las viviendas.

5 x 20 = 100 kw mas garaje
9 x 20 = 180 kw

¿Con 20 kw das tu suministro a todas las viviendas? Pues si que gastan poco.

Otra cosa es que nos estemos refiriendo a luz de obra.
por
#43761
Al igual que Mazinger yo entiendo que Zaogrea se esta refirinedo aluz de obra
Avatar de Usuario
por
#43802
Para el auxiliar de obra 20kw trifasico, ok.

La prevision de potencia del edificio es mayor de 100kw?? Sabes que si es así, has de preveer un local para CT y es posible que te den el suministro en MT.

Suponiendo electrificacion básica:
20 vivs --> 14.8 x 5570 = 82436
garaje................................xxx
zaguan...............................xxx
......................................---------
total ...........................< 100kw = suministro en BT,

sino posibilidad de suministro en MT


PD: ya nos contarás el trato con los Técnicos Iberdrolos, o las chicas de Nuevos Suministros.
Última edición por Edison el 10 Ene 2008, 22:55, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#43811
Eso es lo que yo entiendo en un edificio así, además lleva garaje y seguro que ascensor tambióen. Sería lógico que la compañía te pida en CT para el suministro final, por lo menos a mi me lo han hecho poner en los edificios de los que he hecho el proyecto.
Avatar de Usuario
por
#43818
Aprovechando la aceptación del hilo, lanzo otra pregunta: ¿ Cuál es el criterio para reservar potencia para el auxiliar en función de la dimensión de la obra? ¿ Existe algún documento de apoyo o normativa en este sentido??
Avatar de Usuario
por
#43821
zaogrea escribió:¿ Cuál es el criterio para reservar potencia para el auxiliar en función de la dimensión de la obra? ¿ Existe algún documento de apoyo o normativa en este sentido??


El suministro auxiliar de obra es para tener un enchufe donde el albañil pueda enchufar las herramientas...
Depende de la potencia de la maquinaria necesaria durante la ejecución de la obra, y la simultaneidad de las mismas. Lo estandar como mínimo es una grua y un cuadro con tomas de coriente mono y trifasicas.

Normativa?? yo no conozco.
Avatar de Usuario
por
#43823
Pero entonces que ocurre que esto se reserva a ojo?? quiero decir, según la experiencia cada uno tiene un orden de magnitud?? Pues entonces iremos preguntando conforme vayan entrando mas proyectos con mas viviendas ( ojala :D fuera cierto que esto último ocurre)
Avatar de Usuario
por
#43894
puebla escribió:mazinger potencia de reserva para las viviendas.

5 x 20 = 100 kw mas garaje
9 x 20 = 180 kw

¿Con 20 kw das tu suministro a todas las viviendas? Pues si que gastan poco.

Otra cosa es que nos estemos refiriendo a luz de obra.

Evidentemente los 20 kw son para auxiliar de obra, hombre....
de todas formas no entiendo tus cálculos.

grado de electrificacion de las viviendas.
Alto 9,9 kw
Bajo 5,5

lee el reglamento por favor, y llamemos a las cosas por su nombre que eso de grado alto y bajo suena a estatura. :cabezazo y los valores que das pueden inducir a error.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro