Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#44581
Hola a todos, alguien tiene la formulita para calcular la potencia del bote fijo de un transformador en funcion de la potencia de éste. Para compensar la reactiva del trafo. Gracias a todos.
por
#44999
Fórmula
Qc=SQRT[(i0% * Sr / 100)2 - Pfe2] + Kl2 * SQRT[(Uk% * Sr / 100)2 - Pcu2]

donde

i0% valor porcentual de la corriente de vacío
Uk% valor porcentual de la tensión de cortocircuito
Sr potencia kVA
Pfe pérdidas en el hierro
Pcu pérdidas en ekl cobre
Kl factor de carga, relación entre la carga mínima y la potencia del trafo.

Para i0%=1,8%
Uk%=4%
9,8 kW Pcu
1,2 kW Pfe
630 kVA
Carga nunca inferior al 60%
Q=19,8 kvar


Para un factor de carga de 0% 11 kvar aproximadamente