hola:
A ver trengo una duda tonta pero que no consigo resolverla del todo y por eso a ver si alguien me la resuelve.

Se trata del tema de la selectividad. Se que se tienen que disparar las protecciones aguas abajo primero.

Pero es cuanto a diferenciales a cuanto a magnetotermicos, cuentan tb los pias?

como se puede saber si cumples o no?. una forma rapida para elegir las protecciones a pie de catálogo.
Muchas gracias
por
#49845
Pues los pias por calibre, si tienes 2 pias en serie el de aguas arriba de 20 A y el de aguas abajo de 16 A, pues ahi tienes una selectividad amperimétrica.
por
#49975
javirz escribió:hola:
A ver trengo una duda tonta pero que no consigo resolverla del todo y por eso a ver si alguien me la resuelve.

Se trata del tema de la selectividad. Se que se tienen que disparar las protecciones aguas abajo primero.

Pero es cuanto a diferenciales a cuanto a magnetotermicos, cuentan tb los pias?

como se puede saber si cumples o no?. una forma rapida para elegir las protecciones a pie de catálogo.
Muchas gracias


PIA = pequeño interruptor automatico = interruptor automatico magnetotermico = magnetotermico = .....

Te recomiendo este catalogo, vienen buenas explicaciones sobre selectividad:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT ... 2D0206.pdf

Hay en castellano en papel (puedes pedirlo a delegaciones ABB), no lo he encontrado en la web en castellano.

Te adelanto que existe selectividad entre magnetotermicos y entre diferenciales.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro