Hola!
Hay alguna norma que te indique en instalaciones de alumbrado cada cuando hay que poner una arqueta de registro? En derivaciones y empalmes si, pero en tiradas rectas, pj una calle de 400 metros recta, cada cuando metes una arqueta de registro? cada 50 metros?

Un saludo!
Avatar de Usuario
por
#44765
hay que poner una pica de tierra cada cinco farolas y en la primera y la última, por tanto pon arquetas cuando debas poner pica de tierra
por
#44767
puebla escribió:hay que poner una pica de tierra cada cinco farolas y en la primera y la última, por tanto pon arquetas cuando debas poner pica de tierra

http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=6905
Avatar de Usuario
por
#44775
pues eso
Avatar de Usuario
por
#50037
Una por cada farola, para hacer la derivación a cada farola.
por
#50173
Edison escribió:Una por cada farola, para hacer la derivación a cada farola.


Efectivamente.
Ya no sólo la arqueta hace de registro de la puesta a tierra, sino que las derivaciones se hacen bajo arqueta. En el interior del báculo ya estan las protecciones.