Hola buenos días foreros/foreras,

Tengo un local comercial alimentado actualmente por un transformador tipo B1(127/230 V) exclusivamente.El cliente va a renovar toda la instalación eléctrica y me gustaría saber cómo puede tener corriente trifásica con este modelo de transformador y a la vez, dejar preparada toda la instalación por si cambian en un futuro el transformador a uno de 230/400V.Muchas gracias. :alarma
por
#50449
Pues tu cliente va a tener que preparar la instalación para 4 hilos, aunque de momento sólo necesite 3.

El cableado de dentro de la instalación, como si fuera a 230/400, salvo que 230V, serán realmente 2 fases.

La diferencia básica esta en el cuadro eléctrico, el cual deberá preparase para que tan sólo haya que volver a hacer los puentes para automáticos ydiferenciales. Es decir, cablearlo como si fuera para 230/400, con la salvedad de que todos los cables llevan tensión.

Y los automáticos que protejan los 2 polos, no sólo uno.
Avatar de Usuario
por
#50453
pues haciendo una instalación bifásica, es decir en lugar de tener 220 entre fase y metro, tener 220 v usando dos fases, eso sí procura que sea poco tiempo pues rotura de un cable compartida entre dos usuarios da problemas (por ejemplo un RS con otro ST si se te rompe o desconectan el cable S del trafo te pone la instalación a 380v entre los dos y dependiendo de la carga laRS puede sobretensionarse y la otra ST subtensionarse, o viceversa)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro