¿Alguien tiene una idea de la potencia que debo prever para un montacoches con 3 paradas, 7m de desplazamiento vertical, con anchos de 3,20x5,80m y al menos velocidad de 0,3m/s, (2500-3500kg)?
Avatar de Usuario
por
#54044
Pues depende yo los he visto entre 15-30 kW.
Avatar de Usuario
por
#54047
22 kW trifásicos en la última obra.
por
#54055
Muchas gracias, me voy a los 20kW y que sea lo que el promotor quiera.

Un saludo.