Hola a todos,
Me surge una duda respecto a la obligatoriedad de disponer un circuito por tubo en las instalaciones de alumbrado exterior.
En la ITC BT 09 indica que se emplearán sistemas y materiales análogos a los definidos en la ITC BT 07, donde dice que para las redes de distribución subterráneas sólo se podrá instalar un circuito por tubo.
La Guía Técnica recomienda en su capítulo de la ITC BT 09 que sólo se instalará un circuito por tubo, aunque esto es sólo una recomendación.
Por otra parte las instalaciones de alumbrado exterior son instalaciones interiores por lo que resulta de aplicación la ITC BT 20 donde, en su apartado 2.2.3 de conductores aislados enterrados, vuelve a remitir a la ITC BT 07. Del mismo modo, en el apartado 2.1 de la ITC BT 20, dice que "varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada".
Me surge esta duda ya que en una obra han instalado varios circuitos por el mismo tubo y me preguntan respecto a la OBLIGACIÓN de sólo instalar un circuito por tubo.
En el caso de que esto sea obligatorio dudo mucho que en la práctica se esté llevando a cabo, sobretodo en los primeros tramos a la salida del centro de mando, ya que las canalizaciones en acera sólo están formadas por 2 tubos en el mejor de los casos. Eso sí, el diámetro de estos tubos suele en muchos casos ser de Ø110 mm para permitir la instalación de más de circuito y dejar otro tubo libre para futuras ampliaciones.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.[color=darkred][/color][color=darkred][/color][color=darkred][/color]
Avatar de Usuario
por
#57263
Se ha comentado alguna que otra vez esa pregunta por aquí. La ITC-BT-09 remite a la 07, así que creo que no tiene más vueltas, 1 único circuito por tubo.

sibarita escribió:Por otra parte las instalaciones de alumbrado exterior son instalaciones interiores...

¿Seguro?
por
#57270
Gracias Antonio,
Previamente había estado con el buscador pero no había encontrado nada que se ajustara exactamente.
De todas formas dudo mucho que esto se este aplicando en la práctica.
Recibe un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro