Tengo la siguiente cuestion:
A la hora de calcular la carga electrica en un garaje con trasteros y cuartos de instalaciones, ¿La superficie que hay que multiplicar por 10 o 20 W, segun haya o no extraccion, es la del garaje completo o solo las plazas y carril de circulacion?¿superficie util o construida?
Un saludo y gracias
Avatar de Usuario
por
#6837
Yo entiendo superficie construida.
Avatar de Usuario
por
#6842
Y por supuesto sin trasteros, que no forman parte de lo que es el garaje y por lo general suelen caer de las viviendas.