Estimados compañeros, a raíz de mi tema anterior he encontrado por la web, concretamente en http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... 02_web.pdf

la recopilación de errores que expongo a continuación:

1) Con carácter general, en todos los encabezamientos de las Instrucciones Técnicas
Complementarias aparece siempre la numeración “Página xxx de xxx”. La numeración que debe
considerarse cierta es “Página xxx”.
2) En la página 7 (Reglamento) 2ª columna, tabla titulada “Índice de las Instrucciones técnicas
complementarias”, 2ª columna, tercer párrafo, donde dice “Instaladores autorizados y empresas
instaladoras autorizadas” debe decir “Instaladores autorizados en baja tensión”
3) En la página 46 (ITC-BT 06), tabla 8, el valor correspondiente a una duración de 2,0 s y
sección de 25 mm2 debe ser 1,6 en lugar de 1,0.
4) En la página 55 (ITC-BT 07), tabla 8, en la primera columna de la tabla, donde dice “D=0 (en
contacto)” debe decir “d=0 (en contacto)”
5) En la página 58 (ITC-BT 07), tabla 14, en la tercera fila de la cuarta columna, donde existe
una celda en blanco, debe decir “0,90”.
6) En la página 78 (ITC-BT 14), capítulo 1, último párrafo, donde dice “Las canalizaciones
incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección” debe decir “Las canalizaciones
incluirán, en su caso, el conductor de protección”.
7) En la página 90 (ITC-BT 18), figura 1, leyenda, donde dice “B borne principal de tierra” debe
decir “B borne principal de tierra o punto de puesta a tierra”
8) En la página 142 (ITC-BT 28), capítulo 4, letra f), 2º párrafo, donde dice “norma
UNE 21.1002” debe decir “norma UNE 211.002”
9) En la página 143 ( ITC -BT 28), capítulo 6, primer párrafo, donde dice “capítulo 5” debe decir
“capítulo 4”
10) En la página 149 (ITC -BT 29), apartado 9.2, a), última línea, donde dice “en la norma UNE
20432-3” debe decir “en las normas de la serie UNE-EN 50266-2”.
11) En la página 149 (ITC-BT 29), tabla 3, fila “Propiedades eléctricas”, en la columna
“Código”, donde dice “1-2” debe decir “1” y en la columna “Grado” donde dice “Continuidad
eléctrica/aislante” debe decir “Continuidad eléctrica”.
12) En las páginas 154, 155 y 156 (ITC -BT 31), siempre que dice “zona” debe decir “volumen”.

¡Salud!
Avatar de Usuario
por
#78456
Gracias por el archivo :amo

Habrá que modificar artesanalmente nuestro REBT de todos los días :cunao

Saludos
por
#78465
Gracias compañero :beso
Avatar de Usuario
por
#78475
:plas :plas
Avatar de Usuario
por
#78498
Muy bien
Avatar de Usuario
por
#78501
No entiendo porque si se sabe de errores no publian una corrección de errores y la cosa se queda en una web semioficial.

:cabezazo :cabezazo
por
#78502
raveri escribió:No entiendo porque si se sabe de errores no publian una corrección de errores y la cosa se queda en una web semioficial.

:cabezazo :cabezazo
Te recuerdo que estás en España raveri :cunao :cunao
por
#78527
Saludos

A mí me resulta especialmente interesante la corrección


6) En la página 78 (ITC-BT 14), capítulo 1, último párrafo, donde dice “Las canalizaciones
incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección” debe decir “Las canalizaciones
incluirán, en su caso, el conductor de protección”.

relativa a la instalación de conductor de protección en la LGA, aunque en la Guía Técnica se refería a dicho asunto, me he encontrado esta discusión en varias ocasiones
Avatar de Usuario
por
#78612
Es un placer poder aportar un grano de arena para hacer nuestro trabajo un poco más fácil y compartirlo con todos vosotros.

¡Hagamos de este foro un punto de encuentro para encontrar consenso, consejo y compañerismo!

:brindis ¡Salud!
Avatar de Usuario
por
#78613
:amo

Gracias.

¿Por cierto porqué castigas la Mancha?
Avatar de Usuario
por
#78619
Compañero, aquí donde resido "CastiGa la MaRcha"
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro