fascinado escribió:Hola a todos,
estoy haciendo el proyecto de apertura de un garaje subterraneo de unos 550 m2 y por lo tanto el CTE me exige BIE's. Hay que poner un aljibe de unos 12000 litros y un grupo de presión del que desconozco sus características y sobre todo ¿que potencia hay que dejar prevista para él?
Creo que pueden ser unos 10 kW.
Saludos.
Si no me equivoco, el caudal aproximado serían aprox. 12.000 l/h. Con ese caudal y la altura en m de c.a. de la BIE más alta ve al catálogo de algún fabricante, elige una bomba que te cuadre y mira su consumo, o mejor, ve a la página de algún fabricante de grupos de presión contraincendios y con la altura manométrica selecciona un grupo para saber el consumo. Luego aplicas un factor de seguridad (p. ej, 1,2) para no quedarte corto en la previsión.