He aquí mi primera intervención en el foro :saludo
Alguien me podría indicar donde puedo encontrar las alturas recomendadas (mínimas o máximas) de colocación de los puntos de utilización eléctricos (interruptores, enchufes, cuadro eléctrico, termostatos, ....) en las viviendas adaptadas para discapacitados.

Ya que se supone que somos técnicos ruego normativa.

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#81976
Hola TORRECILLA, bueno, es recomendable el REBT, muy interesante en el punto en el cual NO habla de la altura recomendada ni nada de eso.

Como bien dices, estamos hablando de una RECOMENDACIÓN, por tanto o es OBLIGACIÓN. Desconozco si hay alguna UNE o normativa autonómica que obligue a poner los interruptores a cierta altura, pero lo mejor es usar la Lógica.

Porque....sabemos qué discapacidad tiene el usuario de esa vivienda, va ensill de ruedas?, no puede doblar las rodillas?, le no puede mover los brazos?, es sordo-mudo?... como verás "discapacidad" es un término muy ámplio como para aplicarlo a estos temas.
Avatar de Usuario
por
#81979
Germanot, estoy de acuerdo contigo en utilizar la lógica, pero también habrá que ver si en su localidad existe alguna normativa de accesibilidad que regule estos temas, aquí tenemos la ley 8/1995 de accesibilidad. Pero no sé por tu zona.
Saludos.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#81981
Suele ser normativa específica de cada comunidad. En Castilla la mancha la junta publica una guía:

http://www.jccm.es/social/accesibilidad ... ualpdf.htm

y tambien:

http://www.mtas.es/inicioas/Accesibilid ... tegral.pdf
Avatar de Usuario
por
#81983
Sí, Sophie, lo he mirado, pero no he visto nada al respecto en la normativa Valenciana, por eso no he dicho nada...

edito: me refiero a que dentro de las normas de accesibilidad no he visto nada.
Última edición por germanot el 02 Jun 2008, 17:28, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#81984
Pues mira, Mr Bolado nos sacó del embolado.

Juas, qué malo.

Gracias majo.

P.D.: Es que Torrecilla es castellano.
por
#81985
Estos manuales los tengo ultimamente bastante "a mano"

Saludos

:comunidad
por
#82093
Muchas gracias SR. Bolado.
Espulgando en la normativa que has aportado lo que se saca en claro que los puntos de utilización deben de estar en una orquilla de 0,40m y 1,40 m y a 0,60 m de las esquinas.

Ya nos veremos en otra, majetes..

PD. Sophie, muy aguda... :cunao
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro