ito escribió:
Kyle_XY escribió:
ito escribió:La intensidad de cálculo la has de mayorar en un 25% según REBT(al ser alimentación a motor):
I=1.25·16.10=20.13A
Por lo que si eliges tipo de instalación B, cable de 4 mm2 y magnetotérmico de 25A

:brindis


Si pone PVC con ese tipo de instalación y ese calibre de protección no cumpliría la UNE 20460, conviene advertírselo. :comunidad


Me lo explique, ¡por fa!


http://www.voltimum.es/news/1243//Varia ... ov-04.html :mira

Si pones cable de 4 mm2 en instalación trifásica, de PVC o poliolefina termoplástica (es decir, sin cubierta, p. ej. H07V-K, ES07Z1-K,...), según la tabla de la norma te aguantaría menos de 25A en instalación tipo B1 o B2, es decir, menos intensidad que la del magnetotérmico.
Avatar de Usuario
por
#116418
Me confundí, calculé circuito trifásico y seleccioné cable monofásico.
Gracias por la corrección.

:brindis