Goran Pastich escribió:Y a ellos se lo pide el reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicación
Ya dacía yo que era mucha casualidad que todos pensasen igual.



Por cierto, siguiendo con la toma de tierra. Os explico lo que hago yo para darla por buena (que supongo que es lo mismo que hace todo el mundo) ya que no se si hago el primo o lo hago correcto:
Mientras hacemos la cimentación de la obra tiro el cable de cobre de 35 mm2 y las correspondientes piquetas. Hago una medida, compruebo el resultado, y según lo que me dé, instalo más cable y más piquetas.
Al final el cable recorre todo el perímetro de la obra, y también la cruza por medio. Ha habido obras en que la primera medida me ha dado han sido 1800 ohmios, con lo que la cantidad final de piquetas que he instalado ha sido exagerada, pero al final he logrado obtener un valor inferior a 10 ohmios.
Lo que me desconcentra es que los señores de la compañía eléctrica cuando instalan su CT, levantan un palmo de acera, instalan un cable con 4 piquetas y todo correcto.