si lo se esa medida la realizo en el enchufe de carril de los cuadros generales que instalo.
el resto todo lo que hay por el caminito es resistencia y suma
Avatar de Usuario
por
#177006
Goran Pastich escribió:Y a ellos se lo pide el reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicación

Ya dacía yo que era mucha casualidad que todos pensasen igual. :partiendo :partiendo :partiendo

Por cierto, siguiendo con la toma de tierra. Os explico lo que hago yo para darla por buena (que supongo que es lo mismo que hace todo el mundo) ya que no se si hago el primo o lo hago correcto:

Mientras hacemos la cimentación de la obra tiro el cable de cobre de 35 mm2 y las correspondientes piquetas. Hago una medida, compruebo el resultado, y según lo que me dé, instalo más cable y más piquetas.
Al final el cable recorre todo el perímetro de la obra, y también la cruza por medio. Ha habido obras en que la primera medida me ha dado han sido 1800 ohmios, con lo que la cantidad final de piquetas que he instalado ha sido exagerada, pero al final he logrado obtener un valor inferior a 10 ohmios.

Lo que me desconcentra es que los señores de la compañía eléctrica cuando instalan su CT, levantan un palmo de acera, instalan un cable con 4 piquetas y todo correcto.
:cabezazo :cabezazo :cabezazo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro