Transfomadores de abonado en sala interior (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#190468
yo he visto esto solucionado de la siguiente forma en un sitio con acceso desde via pública se pone una celda de corte en alta (de hecho las he visto empotradas en fachasa y vallas de limite de propiedad) Estas celdas tienen una "cerradura stardar endesa" desde esa celda se lleva hasta el centro un circuito de alta hasta el CT abonado en sí. Sevillana en realidad lo que quiere es poder cortarte se no pagas o si hay una avería en su cable antes de llegar al punto frontera. Estas celdas suelen ser muy pequeñas al haber modelo prefabricados con manipulación desde el acerado.

Por ello puedes plantear esta celda en ese punto público, hablar con endesa a ver que tipo de celda quiere, en punta en entrada-salida... y con ello endesa tiene donde cortar y delimitar su responsabilidad y lo único que debes preocuparte es de proteger el circuito en alta bien y de ventilar la sala donde pongas los trafos. Si salen con mayor o menor facilidad es ya problema tuyo.....
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro