Yunke escribió:Bueno, yo hice lo que me mandaron y como me mandaron, ya que allí las bandejas brillaban por su ausencia. Saludos a todos.
Siento diferir con el resto... pero si creo que se pueden instalar directamente en falso techo conductores con cubierta, sin tubo:
Guía del REBT, ITC-20 pto. 2.2.6. "Cuando se instalen directamente cables en huecos de la construcción, deben tener aislamiento
y cubierta y serán de tensión asignada 0,6/1kV."

Asimismo, deben ser no propagadores de la llama.
En caso de LPC, la ITC 28 pto. 4e "Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo." El falso techo tiene que ser RF120, y eso es casi imposible para un techo registrable... (hasta donde llego a saber)-
Conclusión: mientras no sea LPC creo que si se pueden instalar directamente en el hueco del falso techo.

¿Me equivoco?