Cálculo de línea BT para alumbrado de gran longitud (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#179889
Te comento, cálculos rápido, un circuito 1470 m que alimenta una carga de 900W cada 105 m:
En cobre, 50 mm2 (2,43%), con el factor de 1,8 sale 95 mm2 (2,3%)
En aluminio, 70 mm2 (2,82%), con el factor de 1,8 sale 120 mm2 (2,97%)

El planteamiento es alimentar las luminarias de los 4 circuitos, dos circuitos por cada lado, hay que ajustar los cálculos para que cumbran la totalidad de los metros.

Por ej. c1=circuito1, c2=circuito2,F1=fase1...
---------F1c1---21m---F2c1---21m---F3c1(900W)---21m---F1c2---21m---F2c2---21m---F3c2(900W)---21m---F1c1...

Para las protecciones quizás te pueda ir "bien" un curva B para los magnetotérmicos.

La caída de tensión la puedes compensar con la DI.

Suerte.