Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#77980
Se trata de un edificio viejo al que se le va a instalar un ascensor. Para ello, se ha solicitado a Iberdrola un cambio de tension a 400V. El tema es que para hacer el cambio, iberdrola ha comunicado que se haga el enganche a una linea que pasa por la fachada, por lo que entiendo que ahi finalizan sus requisitos. Ahora bien, ¿sería necesario reformar la instalacióon eléctrica del interior del edificio? ¿En caso de que los conductores no soporten la nueva intensidad, seria necesario camiar sólo la LGA, o tambien la centralizacion de contadores, cuadros de servicios comunes y cuadros de las viviendas? Esto supondría tener que relizar proyecto, certificados, etc... por lo que se dispararía el coste ¿No hay otra forma de legalizar la instalación del ascensor?
Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#77989
Anteriormente ¿la tensión era 125 volts?
por
#77997
Si, las viviendas estaban a 125 y al solicitar suministro de 3x400/230V para el ascensor, pasarian a 230, segun tengo entendido.
Avatar de Usuario
por
#78008
Pues como mínimo y dado que se trata de una instalación muy antigua, revisión de todo el cableado, protecciones, canalizaciones por un instalador autorizado y en base a su informe, seguramente reforma eléctrica.

A veces y si esto supone un gran coste, es mejor hacer un contrato con Iberdrola solo para el Ascensor; es decir, las viviendas siguen como están y solo el ascensor pasa al nuevo contrato de trifásica.

Si en la contestación a tu solicitud de Iberdrola no han indicado que debes iniciar centralización de contadores, puedes optar por esta segunda opción que te digo.
:comunidad
por
#78018
Lo siento pero me he informado mejor, por lo visto las viviendas estaban a 220 pero con una acometida de 125/220, es decir, fase con fase y fase con neutro. ¿En este caso solo habria que cambiar la CGP, LGA y la centralizacion o la centralizacion solo habria que recablearla?
Avatar de Usuario
por
#78024
Si tienes dos fase en la derivación individual, seguramente no existirá el color azul en ellas. Al pasar a 230v entre fase - neutro, te va a tocar cambiar esta también, debiendo aprovechar para instalar conductores no propagadores...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro