Pues como dice el título del post.
Tengo una instalación en la que uno de los circuitos al medirle la resistencia del aislamiento me da valores muy bajos, tras inspeccionar los conductores, no veo fallo alguno en ellos.
¿sabeis que motivos pueden probocar este defecto de aislamiento?
por
#110199
i_ramses escribió:Pues como dice el título del post.
Tengo una instalación en la que uno de los circuitos al medirle la resistencia del aislamiento me da valores muy bajos, tras inspeccionar los conductores, no veo fallo alguno en ellos.
¿sabeis que motivos pueden provocar este defecto de aislamiento?


Qué tienes conectado en ese circuito?
Avatar de Usuario
por
#110201
:oops: :oops: :oops:
provocar; provocar; provocar; provocar.........
:oops: :oops: :oops:

No hay nada conectado cuando hago la medición, son circuitos de usos varios.
por
#110203
Edito porque no he leído bien tu respuesta.

Si la medición te dá valores bajos es porque tienes algún cable tocando masa, bien en una caja de conexiones, enchufe o incluso interruptor.
Avatar de Usuario
por
#110204
Gracias lijsterr, probaré así aver si doy con ello. :amo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro