Pues depende de cada caso. Veamos. Supongamos un CT con un trafo de 600 kVA. Dispone de un cuadro BT (módulo acometida) .
Caso 1.- Las cargas que cuelgan del módulo de acometida suman >600 kVA.
Se analiza el tipo de clientes y su curva de demanda y se concluye que el trafo está saturado. Obviamente, no es posible colgar una nueva carga (nueva línea) sin modificar el CT.
Caso 2.- Las cargas que cuelgan del módulo de acometida suman <600 kVA.
Si la nueva carga, sumada a las existentes, superan ampliamente la potencia del trafo (según el coeficiente de simultaneidad), deberá modificarse el CT. Si la suma es menor o igual a 600 kVA, no se precisa modificación.
En fin, como ves, la casuística puede ser muy varia. Si aportas más datos, te podremos ayudar.