Buenas!

Para determinar el poder de corte que deben tener los magnetotérmicos de mi instalación, estoy calculando las intensidades de cortocircuito de todas las líneas de la instalación, a partir de su sección y de su longitud máxima.

Me he encontrado, que para el caso de la línea que alimenta un subcuadro, como éste está pegado al CGD, la longitud de la línea es L = 1 m. Esto produce que la intensidad de cortocircuito se dispare y dé un valor de unos 100 kA. Con lo cual, tengo que colocar interruptores con un poder de corte superior a 100 kA, y no sé ni si existen... :S

No lo estoy haciendo bien, verdad?