Duda en instalación de seguridad intrínseca en zona 1 de gas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#158891
Hola,

Tengo una duda en una instalación de seguridad intrínseca en zona 1 de gas. En la instalación hay un cofret antideflagrante donde van instaladas barreras de seguridad intrínseca, de las que salgo a un pupitre de control con selectores man/auto, pulsadores, seta, etc.

Mi duda es si el pupitre de control debe estar certificado para seguridad intrínseca e ir marcado, o, si por venir su alimentación y señales provenientes de barreras de seg. intrínseca se puede considerar elemento simple y vale con un cuadro normal sin certificación.

Un saludo. Gracias.


Edito: cambio de título
Última edición por chesky el 04 May 2009, 19:53, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#158904
Si todas las sañales que salen del cofret antideflagrante lo hacen en seguridad intrínseca, cualquier pupitre debería de valer, siempre que se cumpla el "resto" del REBT (puesta a tierra de masas metálicas con anillo de cobre desnudo, cableado correcto, etc...). No te olvides de pedir "los papeles" de los diodos Zener.