Hola,

En una instalación con una potencia máxima admisible de 100kW equipada
con un IGA de 160A, si se contrata una poténcia de 60kW con maxímetro, se debe instalar ICP con alguna limitación de potencia o esta la marca el IGA y se podrá llegar a cosumir 100kW en algunos momentos?

Saludos
por
#1074
El maximetro te marca el limite de los 60 Kw, eso si cuando te pasas no se dispara nada y el presio del kilowatio es diferente.

No tienes qie instalar nigun ICP , a no ser que se quiera poner a nivel particular un interruptor para controlar los 60 Kw


un saludo
Avatar de Usuario
por
#1090
ICP, no, :alarma pero caja de previsión de ICP sí.
por
#1133
Saludos

No entiendo por que hay que poner caja de ICP si la potencia instalada es más de 43,6 kW.
Avatar de Usuario
por
#1135
Según las tarifas de iberdrola, creo que se puede poner un ICP (modo 1 de contratación) con cualquier tarifa o potencia.

Ojo, solo lo creo, no os lo certifico.
Avatar de Usuario
por
#1141
No consiste en entenderlo, solo en acatarlo....
RBT ITC-BT-012, punto 1.2.
:mira
:saludo
Avatar de Usuario
por
#1159
Si colocas maximetro no tienes que colocar ICP, ni siquiera la caja, por lo menos a mi nunca me lo han pedido. En Iberdrola te obligan a poner un maximetro si contratas más de 15KW, si contratas menos potencia puedes instalarlo pero debe ser propiedad del abonado. El modo de facturacion es 2. En union fenosa te aconseja que se ponga por encima de 15KW. :saludo
por
#1160
Tal como dice Roberto Mañas, aquí cuando la potencia máxima admisible es superior a 43,6kW (IGA mayor de 63A) se pasa a centralizaciones con ICP incorporado (T-20, T-30...) y también hace la función de IGA. La compñia es FECSA-ENDESA.
Avatar de Usuario
por
#1252
Como siempre depende de la compañía y de la región; aquí Iberdrola Levante quiere siempre la caja de previsión y el maxímetro lo colocan para consumos por encima de 43 kw aprox.
Maxímetro por encima de 15 kw también me parece un exceso de celo.
:usuario
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro