Buenas,

Tengo que instalar baterias de condensadores en un edificio para compensar la energia reactiva.
Lo que pasa es que tengo 15 contadores 1 para servicios comunes y 14 para 14 oficinas.

La potencia total del edificio es de unos 1000KW, unos 200KW para servicios comunes, y unos 60KW para cada oficina.
¿Instalariais una bateria para cada contador?
¿solo una, para servicios comunes?
¿Hay alguna forma de instalar una sola bateria para el total del edificio?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#162538
La función ultima de una batería de condensadores (a parte de reducir CO2 y la paz mundial) es la de ahorrarse un pico en la factura. Si no se coloca aguas abajo del contador, no abrá ahorro. Por tanto, como mínimo batería por contador.

Otra cosa, o tu edificio es realmente grande, o debes revisar las cifras de potencia.
Avatar de Usuario
por
#162588
Pues el edificio es grande, si.

Te recomiendo, en primer término, analizar las facturas, los términos de reactiva, de todos los contadores y de varios meses. De aquí sacarás lo que te está "costando" la reactiva y en que sitios es más necesario compensar.

Contacta con un instalador para que te coloque un analizador de red y te pueda calcular y presupuestar la batería que necesitas en cada caso y con los € de una cosa y de otra tendrás material para poder decidir si compensar y en que contadores.

Piensa que las baterias tienen un mantenimiento y un tiempo de vida. Yo te recomendaría que no la colocaras si no amortizas el valor de compra en 3 años.