Hola:
Me gustaría que alguien me aclare unas dudas que tengo acerca de cómo proteger un trafo 230/24 V de poca potencia, p.e., 160VA.
¿Cómo dimensiono los magnetos de primario y secundario?
Gracias
Avatar de Usuario
por
#178175
inacio escribió:Me gustaría que alguien me aclare unas dudas que tengo acerca de cómo proteger un trafo 230/24 V de poca potencia, p.e., 160VA.
¿Cómo dimensiono los magnetos de primario y secundario?

Con instalar protección en el primario sería suficiente, te recomiendo que veas el documento de schneiderelectric
http://www.schneiderelectric.es/sites/s ... ricas.page
Volumen 3, pag J/948 y J/823.

Creo que necesitarías un interruptor automático de 1 A curva C, también hay que tener en cuenta la impedancia de la línea aguas abajo del trafo, ya que si es elevada la protección no actuará ante un corto.