Hola a todos.

Os comento mi problema: Necesito justificar la utilización de conductores de cobre RVhMAVh-Unfire en un foso en Garaje donde estacionarán camiones.

¿Estos conductores necesitan ir instalados bajo tubo metálico o bien pueden ir instalados al aire?

Si puedisen ir instalados al aire ¿qué normativa lo justifica y qué sistema de sujeción se emplearía?

¿El emplazamiento puede clasificarse como Clase I / Zona 2 según la ITC-BT-29?

Muchas gracias a todos.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#192309
Mírate la ITC 29: el cable armado puede ir al aire (grapado a la pared o en bandeja), eso sí asegurate de que la armadura está puesta a tierra.
por
#192816
Muchas gracias por tu respuesta, Goran!

He mirado la ITC-BT-29 y estás en lo cierto.

Del mismo modo, si el cable va grapado, habra de asegurar que las grapas incorporan el certificado de antideflagrante ¿no es correcto?

Otra vez gracias.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#192823
Eso es hilar muy fino... No me suena de nadie que fabrique grapas ATEX. De hecho las canalizaciones están exentas de las normas de productos ATEX...

Con que la grapa sea metálica ya te curas en salud...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro