Hola a todos.
Una de las mediciones que hay que realizar al ejecutar una instalación eléctrica en BT es la resistencia de aislamiento, según la ITC-BT-19, apartado 2.9.
Esta prueba se tiene que hacer SIN TENSION, y en el origen de la instalación, realizando dos medidas: una primera entre los conductores activos con respecto a tierra, y una segunda entre conductores activos.
Mi pregunta es la siguiente: en aquéllas instalaciones donde sea necesario la colocación en el cuadro principal de un Limitador de sobretensiones (por ser la acometida aérea), para realizar la prueba de resistencia de aislamiento ¿es necesario desconectar el limitador, para que no interfiera en el resultado de la prueba?
Muchas gracias y un saludo.