gsan escribió:la diferencia que hay es la intendidad del ICP que se va a instalar mas que diferenciar si es mono o trifasico algunos fabricantes diferencian entre tipo A y B suelen corresponder e A hasta 40A y B hasta 63. no olvides a las empresas suministradoras, que lo mas seguro es en lo que se han basado los fabricantes
efectivamente gsan es como tu bien dices, despues de mirar todos los fabricantes, he observado que aparte de que los icp puedan ser de 2 polos o 4 polos, el elemento diferenciador para las cajas que los alojan es la intensidad maxima admisible que pueden aguantar.
En el caso de viviendas plurifamiliares (bloque de edificios) casi todos diferencian entre talla 32 y talla 40.
La talla 32 tiene como máximo 40 A. y la talla 40 aguanta como máximo 63 A.
Para industria no he mirado pero seguramente haya otra diferenciación
Gracias, y a ver si esto es así y si le sirve a alguien más.
Un saludo