Aclaración en datos de balastos Phillips El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#208391
Buenas tardes compañeros.
Estoy ojeando los datos de los balastos phillips para una lámpara de mercurio de alta presión de 250W.
Tengo claro que los balastos que me valen son 2 pero no comprendo los datos:

Balasto 1:
Tensión: 220V
Corriente: 2,15 A
Factor de potencia: 0,45
Perdidas: 24W
Corriente corregida: 1,30 A

Balasto 2:
Tensión: 220V
Corriente: 1,30 A
Factor de potencia: 0,95
Perdidas: 24W
Corriente corregida: -


A que se refiere el factor de potencia? Al del conjunto balasto lámpara??
Que es la corriente y la corriente corregida??

Muchas gracias.
por
#208458
Se refiere al cos de fi.

La corriente corregida me imagino que será la corriente compensada con un condensador, ya que fijate que al principio tiene un factor de potencia de 0,45, y la corriente correjida debe ser la corriente con un factor de potencia de 0,9 o así.

Un saludo.