Calculo de la caida de tensión en una linea El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#208425
Hola compañeros.
Tengo un consumindor monofásico en una linea que parte de un cuadro secudario. La caida de tensión en la linea monofásica, desde el cuadro secundario hasta el receptor son 8V.
La caida de tensión trifásica entre el cuadro general de baja tensión y el cuadro secudario, calculada en base a la potencia del cuadro, son 10 voltios. Entonces...

La caida de tensión total en la línea para ese receptor serían 8+10/raiz(3).

¿Estoy en lo cierto?

Muchas gracias
Última edición por Jalleto el 22 Feb 2010, 08:55, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#208426
El cálculo es correcto, pero quizás sea más sencillo pasando las caídas de tensión a porcentaje:

10/400 x 100 = 2,50%
8/230 x 100 = 3,48%

Caída total: 2,50 + 3,48 = 5,98 %
por
#208433
wenner escribió:El cálculo es correcto, pero quizás sea más sencillo pasando las caídas de tensión a porcentaje:

10/400 x 100 = 2,50%
8/230 x 100 = 3,48%

Caída total: 2,50 + 3,48 = 5,98 %



Pero el resultado es diferente:
8+raiz(3)*10= 25,32V
Que en porcentaje, por se un receptor monofásico, es 25,32/230*100= 11%

No podemos sumar porcentajes trifásicos y monofásicos.

¿?¿¿
Avatar de Usuario
por
#208434
Jalleto escribió:Pero el resultado es diferente:
8+raiz(3)*10= 25,32V
Que en porcentaje, por se un receptor monofásico, es 25,32/230*100= 11%

No podemos sumar porcentajes trifásicos y monofásicos.

Ni me había fijado en la fórmula que habías puesto, es 8 + 10/raiz(3) = 8+5,77 = 13,77 V (5,98% fase-neutro)

O referido a la caída de tensión entre fases: 8 x 400/230 + 10 = 23,913 V (5,98% fase-fase)
por
#208446
wenner escribió:
Jalleto escribió:Pero el resultado es diferente:
8+raiz(3)*10= 25,32V
Que en porcentaje, por se un receptor monofásico, es 25,32/230*100= 11%

No podemos sumar porcentajes trifásicos y monofásicos.

Ni me había fijado en la fórmula que habías puesto, es 8 + 10/raiz(3) = 8+5,77 = 13,77 V (5,98% fase-neutro)

O referido a la caída de tensión entre fases: 8 x 400/230 + 10 = 23,913 V (5,98% fase-fase)



Tienes toda la razón, es la que quería poner pero se me ha ido la pinza.

Muchas gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro