Yo podria un 250 KVA.
No creo que arranques las dos bombas de 125 hp a la vez, vamos que arrancaras una y despues la otra, por lo que no vas a tener ningun problema con ese transformador.
Para seleccionar el transformador yo normalmente no tengo en cuenta el efecto de las bombas a no ser que este este muy ajustado, pues el transformador es capaz de asumir esos transitorios, piensa que un transformador es capaz de aguantar cargas puntuales, hay fabricantes que incluso garantizan que con una buena ventilación se le puede sacar entre un 20 y un 40 % mas a sus transformadores (yo no lo haria durante mucho tiempo).
El problema lo vas a tener con las tensiones no entiendo muy bien como tienes todas las bombas a 440 V y el alumbrado y maniobras a 127V.