Buenas a todos,

Como se pueden medir la resistencia de puesta a tierra y las tensiones de contacto/paso en un ct con tierras únicas?, la única forma de hacerlo es con la línea en descargo no?, hay alguna manera de medirla con las líneas en tensión?

Un saludo
por
#215077
hola atm2, pues para medir las tierras en el CT, puedes usar una contra tierra como seria por ejemplo una señal proxima, arqueta, etc. (ten cuidado con los puntos de inyeccion).
Para realizar la inyeccion no es necesario hacer corte, solo seria necesario si en el neutro dispone de protecciones diferenciales u algun toroidal, pues pudiera darse el caso de que saltara la proteccion.

un saludo :saludo
por
#215199
Gracias por la respuesta Hooomer, sin embargo con la puesta en servicio del ct las mediciones que se puedan tomar seran incorrectas no?, en el neutro siempre habran corrientes parasitarias y retornos raros
por
#215651
perdona por la tardanza, si el sistema esta equilibrado no tienen porque haber derivaciones por el neutro, de todas formas al realizar la medida con el polimetro, ten presente que la tension entre un punto a potencial cero y la tierra de neutro debe de ser cero, o muy cerca de cero, normalmente en medidas de tierras de neutros en tension suele ser del orden de 1 u 2 voltios, luego al inyectar corriente por el neutro con tu equipo y realizar la medida esta no debe de fluctuar, si lo hace sera necesario hacer corte.

espero que te sea de ayuda, un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro