Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#219908
¿Alguien podría indicarme si lo que he contestado aquí tiene algún error, en lo que se refiere a la protección de los elementos siguientes?

1.Elemento con capacidad de apertura y cierre en cortocircuito.
-Interruptor reenganchador automático (reconectador RC): protege contra cortocircuitos

2.Capacidad de maniobra en carga
-Interruptor seccionador (seccionador en carga): protege contra cortocircuitos
-Órgano de corte en red de intemperie (OCRI): No protege contra nada.

3.Capacidad de seccionamiento de línea sin capacidad de maniobra en carga.
-Seccionador unipolar accionamiento manual: protege contra sobreintensidades.
-Interruptor seccionador: protege contra cortocircuitos.
-Seccionalizador: protege contra sobreintensidades.
-Fusibles de expulsión (fusibles XS): protege contra sobreintensidades.

4.Pararrayos o autoválvulas: protege contra sobretensiones.
Avatar de Usuario
por
#219918
foxcaco escribió:¿Alguien podría indicarme si lo que he contestado aquí tiene algún error, en lo que se refiere a la protección de los elementos siguientes?

1.Elemento con capacidad de apertura y cierre en cortocircuito.
-Interruptor reenganchador automático (reconectador RC): protege contra cortocircuitos Ufff

2.Capacidad de maniobra en carga
-Interruptor seccionador (seccionador en carga): protege contra cortocircuitos abre en carga por la caracteristicade interruptor no por la de seccionador (lo digo por que siempre no van unidos como parece que crees al ponnerlo en los dos apartados)
-Órgano de corte en red de intemperie (OCRI): No protege contra nada.

3.Capacidad de seccionamiento de línea sin capacidad de maniobra en carga.
-Seccionador unipolar accionamiento manual: protege contra sobreintensidades.
-Interruptor seccionador: protege contra cortocircuitos. es incorrecto pues si es interruptor tiene corte en carga el elementos, si no tienen capacidad en carga es que sólo esseccionador
-Seccionalizador: protege contra sobreintensidades.
-Fusibles de expulsión (fusibles XS): protege contra sobreintensidades.

4.Pararrayos o autoválvulas: protege contra sobretensiones.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro