Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#225297
Buenas tardes.

Debo calcular la cimentación para un interruptor trifásico de tensión nominal 132kV. Adjunto pequeño esquema del problema.

Habitualmente, el cálculo se realiza para elmentos por fase, es decir, la cimentación es para el soporte y aparementa (TI, TT, pararrayos...) por fase. En esos cáculos se introduce la fuerza debida al cortocircuito, que es máxima en el conductor central. La fuerza se calcula siguiendo la norma UNE-EN 60865-1:1993.

En el caso de una cimentación única para un elemento trifásico, creo el único momento a considerar para el vuelco sería el debido a las fuerzas sobre el conductor central ( como en el caso de aparamenta unipolar), y sería según esquema adjunto igual a (F12+F32)*(H2-H1) ¿Es ésto correcto? ¿En caso de que H2 = H1) el momento resultante sobre la cimentación debido al cortocircuito sería 0?

Me interesa conocer sólo la resultante sobre la cimentación, las fuerzas sobre cada fase por separado supongo que ya han sido tenidas en cuenta por el fabricante del interruptor.

Respecto a la cimentaciónes una zapata aislada. El interruptor queda unido a la zapata mediante unos pernos de anclaje.

Respecto a la notación, F12 representa la fuerza sobre el conductor 2 debida al 1. En principio los sentidos de las fuerzas los he tomado aleatorios, eso sí son fuerzas que actúan por pares y de sentidos contrarios.

Agradecería cualquier ayuda y gracias.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro