Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#235256
Buenas tardes,

estoy con el poryecto de Baja Tensión de un Colegio y no tengo claro si es necesario instalar descargadores de sobretensiones en los cuadros secundarios si se ha instalado en el principal. ¿me podeis ayudar?

un saludo y gracias
Avatar de Usuario
por
#235263
Depende del riesgo de sobretensiones y la sensibilidad de los receptores que tengas en la instalación. Consulta el catálogo del fabricante del descargador que seguro te indica cuando se debe emplear la protección secundaria. Si tienes la oportunidad consulta también el cuaderno teórico-práctico de Schneider tomo J.

saludos,
Avatar de Usuario
por
#235305
Tal y como dice Wenner, depende de:
- Los equipos a proteger.
- El grado de proteccion que desees e la instalación
- Los descargadores que utilices ( ver el manual del fabricante)

Yo te aconsejo que revises la documentación de Cirprotec, te adjunto enlace:

http://www.cirprotec.com/catalogos.php y especialmente http://www.cirprotec.com/archivos/catal ... PANISH.pdf.

:usuario
Avatar de Usuario
por
#235330
MINERVA escribió:Tal y como dice Wenner, depende de:
- Los equipos a proteger.
- El grado de proteccion que desees e la instalación
- Los descargadores que utilices ( ver el manual del fabricante)

Yo te aconsejo que revises la documentación de Cirprotec, te adjunto enlace:

http://www.cirprotec.com/catalogos.php y especialmente http://www.cirprotec.com/archivos/catal ... PANISH.pdf.

:usuario


Buena página Minerva. :plas
por
#235932
Para una buena protección deberás hacer un diseño bastante completo, además que casi con toda seguridad tendrás pararrayos.
Tendrás que tener en cuenta si la acometida eléctrica viene aérea o subterránea, si hay mucha distancia entre cuadros secundarios y cuadro general, si vas a proteger líneas informáticas y equipos electrónicos sensibles, etc. Podrás coordinar la protección contra sobretensiones con varistores y/o descargadores, según el riesgo de rayo.

Te recomiendo fabricantes como:
Phoenix Contact
Dehn
Cirprotec
Merlin Gerin
Los 3 primeros son especialistas en este tema.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#235956
Un articulito: http://www.soloingenieria.net/content/view/157/46/
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro