Josele escribió:Buenas. Estoy haciendo unos cálculos y se me plantean unas dudas.
En la línea tengo 2 motores en una línea:
- Motor A: 10 CV (7360 W), rendimiento 0´86, cos phi = 0.85
- Motor B: 5 CV (3680 W), rendimiento 0´83, cos phi = 0.87
Previsión de potencias:
Pmotor1 = (7360/0´86)*1´25 = 10697´67 W
Pmotor2 = (3680/0´83) = 4433´73 W
Pcircuito = (10697´67 + 4433´73) * 0´8 = 12105´12 W (0´8 es el factor de simultaneidad).
Cálculo de seciones:
Ahora vienen las dudas. Si utilizo la fórmula de la intensidad no podría hacerla de la potencia del circuito, porque ambos motores tienen factor de potencia distinto. He pensado en calcular las intensidades de cada motor por separado, pero no sé qué potencia coger, puesto que el factor de simultaneidad me modifica la potencia total del circuito.
Pasa esa potencia activa a aparente y divides directamente entre la tensión:
S = P1/cosfi1 + P2/cosfi2 = 10698/0.85 + 4434/0.87 = 17682 VA
I = 17682/(400 x raiz(3)) = 25.5 A // Isimult. = 25.5 x 0.8 = 20.4 A
Si quieres utilizar un cos fi (medio), solo tienes que despejar en la fórmula:
Cosfi_m = (P1 + P2) x (cosfi1 x cosfi2) / (P1 x cosfi2 + P2 x cosfi1)