Conectar medidor de tensión en un cuadro a régimen 24h El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#266637
Muy buenas a todos,

os paso una duda que tengo, creí haber leído algo al respecto en algún hilo, pero no lo he encontrado.

Estoy en una instalación de BT en un cuadro donde debo hacer unas mediciones, para hacer las tomas de tensión muy seguramente no pueda desconectar las máquinas [trabajan a 24h], los trafos son de núcleo partido.

He oído hablar de unos enganches tipo cocodrilo pero no los he visto nunca [como sabeís aun soy un noob en este mundo] qué opináis de ellos? hay alguna otra alternativa? :comunidad

Gracias.
Última edición por valien el 26 Abr 2011, 21:54, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#266639
Mi analizador de redes [Cire3] puedes conectarlo sin cortar el suministro.
Avatar de Usuario
por
#266706
Valles escribió:Mi analizador de redes [Cire3] puedes conectarlo sin cortar el suministro.


Gracias por la respuesta Valles.

Lo que tengo pensado poner es un CVM-MINI-ITF-RS485, no de manera permanente pero sí más de un día. No hay unos bornes accesibles como en el vídeo sobre el Cire3 que cuelgan los de CIRCUTOR en su página y no se de la existencia de otro tipo de terminales a parte de las puntas y los cocodrilos, para las puntas tengo que abrir y de los cocodrilos no me fío.

Seguiré dándole vueltas.
Avatar de Usuario
por
#330212
finalmente se utilizó cocodrilos para pinzas de batería de 25A, marca Ferbe.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro