Red subterránea de AT: distancia máxima entre arquetas El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#288692
Hola:

A ver si alguien me sabe contestar a esta duda:
Estoy con un proyecto donde tengo canalizaciones de alta tensión entubada y mi gran duda es cada cuanto hay que implantar arquetas de registro.

Sé que hay que poner en los cambios de dirección y el reglamento dice que hay que poner cada x metros pero sin especificar un mínimo. por lo que no sé si se deja a elección o hay algo establecido en alguna normativa. Ya he consultado unas cuantas de Iberdrola pero no he encontrado nada (tampoco en otros hilos). En BT sé que es cada 40m.

Por cierto, no se trata de vía publica.

Gracias de antemano y saludos

Saludos
Última edición por cbgamote el 19 Dic 2011, 09:16, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#288968
Según Normas particulares de Endesa capitulo V Punto 5.3. Montaje. parrafo nº 10:

"Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos y en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas; así como en empalmes de nueva ejecución."

Cordial saludo.
por
#289009
Gracias Maquinando!

Voy a seguir ese criterio. Ademas he visto que en proyectos anteriores para la misma instalación lo han hecho de forma similar.

saludos
:cheers
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro