Tengo un problema con un cuadro electrico de un call center que alimenta SOLO los monitores de PCs.

El cuadro cuenta con 5 circuitos, protegidos cada uno con un diferencial de 0.03 y un termico de 25amp curva C.
De cada circuito se divide en tres derivaciones protegidas por termicos de 16amp curva C cada uno.
El consumo de cada ramal es de 3,5 amp en trabajo. (aprox 12 amp totales por circuito)

El problema: al efectuar la re alimentación de los circuitos, luego de un corte en de tension, tira los automáticos parciales, o si intento alimentar levantando el diferencial, me llega a tirar hasta la protección principal del cuadro (un tetrapolar de 40).

Me hace exactamente lo mismo en todos los circuitos.

Se me ocurrió por reemplazar los automaticos por curva D.

Podría ser un problema de armonicos?
Teneis idea de como corregirlo, o le ha pasado algo similar a alguien??

Gracias!!