Buenas, para un puesto de trabajo que consta de 4 enchufes y 4 tomas rj45. ¿Cuantos tubo de 25 mm2 debería tirar? mi idea es un tubo de 25 mm2 por cada 2 cables UTP y uno de 25 para alimentación de las tomas que llevaría 3 hilos de 2,5. En total 3 tubos. Como se debe ocupar el 50% máximo del tubo y ya me van dos UTP por cada uno... estaría bien ? o debería tirar un tubo por cada cable UTP? en ese caso que sección para cada tubo?
Avatar de Usuario
por
#322978
Uno de 20 para la alimentación de las tomas
Uno de 25 para los UTP siempre que la tirada no sea muy larga porque te costaría un poco, pasarlos.